Stjerneterminalen eller O/B-terminalen
på en Nest-termostat kan brukes til å kontrollere flere forskjellige systemfunksjoner, avhengig av hva slags system du har. Du kan for eksempel bruke stjerneterminalen til å koble til en ledning som styrer en luftfukter eller lufttørker, eller Emergency Heat.
- Under konfigureringen viser appen deg et tilpasset koblingsskjema for montering av Nest-termostaten. Du skal bare sette inn en ledning i stjerneterminalen på termostaten hvis koblingsskjemaet sier at du skal gjøre det.
- Hvis appen ber deg om å koble til en ledning i stjerneterminalen
under konfigureringen, blir du bedt om å identifisere ledningen og funksjonen.
- Uansett hvilken Nest-termostat du har, kan du bare sette én ledning i stjerneterminalen
, så bare én funksjon støttes om gangen.
- Hvis du oppgraderer til en ny termostat, blir du spurt hvilket utstyr som er koblet til stjerneterminalen
. Hvis du er usikker, kan du avslutte konfigureringsprosessen og sjekke ledningene til den forrige termostaten. Gå til Enheter
enhetsbrikken
Innstillinger
Termostat
Ledninger.
- Valgfritt: For å sjekke ledningene fra termostaten, gå til Innstillinger
Utstyr.
- Valgfritt: For å sjekke ledningene fra termostaten, gå til Innstillinger
Viktig: Hvis du har koblet en ledning for luftfukter, lufttørker eller vifte med flere hastigheter til stjerneterminalen, anbefaler vi på det sterkeste at du får hjelp av en fagperson.
Forskjeller mellom stjerneterminalene
på Nest-termostatene
Ulike ledninger og funksjoner støttes av Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E og Nest Thermostat.
|
Nest Learning Thermostat (2., 3. og 4. generasjon) Nest Learning Thermostat-enheter har en frittstående stjerneterminal |
|
|
Systemledning |
Funksjon |
|
W3 |
Oppvarming på nivå 3 |
|
E |
Emergency Heat |
|
HUM |
Luftfukting i hele hjemmet |
|
DEHUM |
Lufttørking i hele hjemmet |
|
G3 |
3. hastighet for vifter med flere hastigheter |
|
Nest Thermostat E og Nest Thermostat Stjerneterminalen |
Nest Thermostat E Nest Thermostat |
|
Systemledning |
Funksjon |
|
Y2 |
Avkjøling på nivå 2 |
|
W2 |
Oppvarming på nivå 2 |
|
O/B |
Varmepumpe med ventil for overgang mellom oppvarming og avkjøling |