Finn ut mer om oppvarmings- og avkjølingssystemer med flere trinn

Denne artikkelen gjelder bare for Google Nest Learning Thermostat.

Med oppvarmings- og avkjølingssystemer med flere trinn kan husstander bruke mindre energi. Alle Google Nest Thermostat-modeller støtter flere oppvarmings- og avkjølingstrinn, men hvor mange varierer fra modell til modell.

Støtten for oppvarming og avkjøling i flere trinn varierer mellom Nest-termostatmodellene:

  • Nest Thermostat E støtter ett trinn for oppvarming, ett trinn for avkjøling og et ekstra trinn for enten oppvarming eller avkjøling. Du må angi Star connector icon eller OB-kontakten som det andre trinnet manuelt i Utstyr-menyen. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte en lokal fagperson.
  • Nest Learning Thermostat (4. generasjon) støtter fire oppvarmingstrinn, bestående av to trinn med varmepumpeoppvarming og to trinn med alternativ oppvarming. Den støtter også opptil to avkjølingstrinn.
  • Nest Learning Thermostat (2. og 3. generasjon) støtter opptil tre trinn for oppvarming og to trinn for avkjøling for konvensjonelle systemer og to trinn for oppvarming og avkjøling med tilleggsvarme for varmepumper.
  • Nest Learning Thermostat (1. generasjon) støtter to oppvarmingstrinn og ett avkjølingstrinn for konvensjonelle systemer og varmepumper med tilleggsvarme.

Du finner mer informasjon om støtten Nest-termostater har for ulike typer systemer i de tekniske spesifikasjonene for Nest-termostater.

Slik fungerer systemer med flere trinn

Systemer med ett trinn kan ikke finjustere temperaturen på luften de sirkulerer gjennom hjemmet. Mange eldre systemer er systemer med ett trinn, av/på-funksjon og bare ett nivå for oppvarming eller avkjøling. Moderne systemer med ett trinn finnes ofte i små boliger og på steder der været vanligvis er mildt, mens systemer med flere trinn vanligvis kreves for å varme opp store boliger eller dekke behovene ved svært kaldt eller varmt vær.

Systemer med flere trinn fungerer som en takvifte med ulike hastigheter: lav, middels og høy. I stedet for å slå på bare oppvarming eller avkjøling kan de justere temperaturen på luften som sendes gjennom ventilene i hjemmet, for å nå temperaturen du har angitt, så effektivt eller raskt som mulig.

De er mer effektive enn systemer med ett trinn fordi de kan bruke det laveste nivået av oppvarming eller avkjøling som kreves, eller de kan bruke høyere nivåer på svært kalde eller varme dager. Det er mer effektivt å bruke lavere oppvarmings- eller avkjølingstrinn fordi systemet ikke trenger å slås av og på så ofte for å opprettholde en konstant temperatur. Høyere trinn bruker også mer energi, så du kan spare strøm ved å kjøre lavere trinn lenger for å nå ønsket temperatur.

Slik administrerer Nest-termostater ulike stadier av oppvarming og avkjøling

Nest-termostater bruker Time-to-Temperature-algoritmene for å anslå hvor lang tid det tar å varme opp eller kjøle ned hjemmet til en bestemt temperatur. Hvis systemet har mer enn ett trinn for oppvarming eller avkjøling, hjelper dette anslaget termostaten med å vite når den skal slå på de ulike trinnene for å nå måltemperaturen effektivt og i tide.

Hvis ikke det første oppvarmings- eller avkjølingstrinnet i systemet når den ønskede temperaturen i løpet av en rimelig tidsperiode, slår Nest-termostaten på flere oppvarmings- eller avkjølingstrinn for å sikre at du har det behagelig.

Flere trinn håndteres på en annen måte rett etter termostatmonteringen

Oppvarming og avkjøling med flere trinn håndteres litt annerledes i en kort periode etter at Nest-termostaten er montert. Dette er fordi termostaten trenger tid til å lære og tilpasse funksjoner for strømsparing og komfort, for eksempel Time-to-Temperature, til hjemmet ditt. I de fleste hjem tar opplæringen av Time-to-Temperature omtrent en uke, men det kan ta lengre tid hvis oppvarmings- eller avkjølingssystemet ikke brukes ofte.

Derfor håndterer termostaten oppvarming eller avkjøling med flere trinn på ulike måter mens den lærer om hjemmet ditt, temperaturinnstillingene dine og systemets effektivitet. Før Nest-termostaten har aktivert Time-to-Temperature, slås det andre trinnet for oppvarming eller avkjøling på når du justerer innstillingen 2 °C over den nåværende temperaturen, mens det tredje trinnet krever en endring på minst 4 °C for å aktiveres.

Viftehastighetskontroll for flere trinn med oppvarming eller avkjøling

Systemer med flere trinn har vanligvis bare én viftehastighet, mens systemer med ett trinn noen ganger har flere viftehastigheter.
  • Nest Learning Thermostat kan støtte systemer med flere viftehastigheter eller med flere trinn for oppvarming og/eller avkjøling.
  • Nest Thermostat E støtter ikke flere viftehastigheter.

Hvis du trenger hjelp med å finne ut om systemet ditt har én eller flere viftehastigheter, kan du gå gjennom brukerhåndboken for systemet eller kontakte en lokal fagperson.

Slik finner du ut om du har et system med flere trinn

De fleste systemer med flere trinn kan gjenkjennes ved ledningene som er koblet til termostaten. Systemer med ett trinn har bare én ledning for oppvarming (i W- eller W1-kontakten) og én ledning for avkjøling (i Y- eller Y1-kontakten). Ettrinns varmepumper har bare Y1 for både oppvarming og avkjøling.

Systemer med flere trinn har mer enn én oppvarmings- eller avkjølingsledning. Systemer med konvensjonell varme med tre trinn har for eksempel ledninger i W1-, W2- og W3-kontakten. Systemer med avkjøling eller varmepumper med to trinn har ledninger i Y1- og Y2-kontaktene. Noen varmepumper har også tilleggsvarme, som er et ekstra oppvarmingstrinn som vanligvis brukes når kompressoren i varmepumpen ikke klarer å holde tritt med kaldt vær. Du finner vanligvis denne ledningen i W2/AUX-kontakten på termostaten.