Felsökning när uppvärmning och nedkylning inte går att stänga av

Om systemet fortsätter att köras fast det visas som avstängt i Home-appen är aktiveringen av omkastningsventilen troligen inställd på säsong i stället för cyklisk. Om den aktiveras säsongsvis kan det bli mindre slitage på utrustningen, men vissa värmepumpar måste aktiveras periodiskt. Så här ändrar du inställningen:
Nest Learning Thermostat (4:e gen.) och Nest Thermostat
  1. Öppna Google Home-appen .
  2. Tryck på Hem  följt av Klimat följt av termostaten.
  3. Tryck på Inställningar inställningsikon följt av Termostat följt av Värmepump.
  4. Ändra aktiveringen till Cyklisk.
  5. Testa uppvärmning och nedkylning igen för att kontrollera att problemet är löst.

Nest Learning Thermostat (3:e gen. eller tidigare) och Thermostat E

  1. Öppna Inställningar Nest settings icon på termostaten.
  2. Välj Equipment.
  3. Välj Continue följt av Continue.
  4. Välj Pro setup följt av Continue. Andra frågor kan visas beroende på ditt system. Fortsätt genom flödet tills ett kopplingsschema visas på skärmen.
  5. Välj terminalen Heat pump.
  6. Ändra inställningen Activate till Each cycle.
  7. Testa uppvärmning och nedkylning igen för att kontrollera att problemet är löst.

Tips! Om det omvända gäller och värmepumpen är inställd på cyklisk/varje cykel när den borde vara inställd säsongsvis i stället kan du

  • höra ett högt susande ljud i slutet av uppvärmnings- eller nedkylningscykeln
  • känna en pust av kall luft i slutet av uppvärmningscykeln
  • känna en pust av varm luft i slutet av nedkylningscykeln.
  • Om något av dessa problem uppstår följer du anvisningarna ovan för att ställa in värmepumpen på Seasonal eller Seasonally och se om det löser problemet.
 