Importante: Este artículo se aplica a todos los termostatos inteligentes de Norteamérica (NA), pero no a los de la Unión Europea (UE).
El termostato Nest ofrece 2 formas principales de activar la válvula inversora: "Estacional" o "Cíclica". Para que las bombas de calor del termostato funcionen de forma correcta y eficiente, elige el parámetro adecuado de la válvula inversora durante la configuración. El parámetro de configuración que elijas dependerá del diseño de la bomba de calor. Una configuración correcta del termostato puede ayudarte a hacer lo siguiente:
- Evitar problemas de instalación comunes
- Mejorar la eficiencia del termostato
- Reducir el desgaste del equipo
- Respaldar la comodidad en tu casa
Conoce la diferencia entre la activación estacional y la cíclica
Cuando se ejecuta un ciclo de calefacción o enfriamiento, la válvula inversora cambia de posición según el modo establecido en el termostato. Durante un ciclo de calefacción o enfriamiento, el termostato activa o desactiva la válvula de inversión según el modo establecido. Por ejemplo, cuando el termostato está ejecutando un ciclo de calefacción, en el que se activan los cables Y1 y O/B, desactivará Y1 una vez que se alcance la temperatura final.
Después de un ciclo de calefacción o enfriamiento, el termostato administra el cable O/B que controla la válvula de inversión de diferentes maneras, según su configuración:
- Activación estacional: Mantiene activado el cable O/B para evitar que la válvula se mueva cuando no es necesario.
- Activación cíclica: Desactiva el cable O/B para restablecer la posición de las válvulas inversoras para el próximo ciclo.
El comportamiento de la bomba de calor del termostato puede variar según los diferentes sistemas. Estos son algunos comportamientos de otras unidades:
- Se escucha un sonido fuerte de soplido cuando cambia la posición de la válvula de inversión.
- El aire sopla con la temperatura opuesta si la válvula inversora cambia de posición al final de un ciclo.
- El ambiente se sigue calentando o enfriando después de que se desactiva el cable Y1 si el cable O/B permanece activo.
Activación estacional
También conocida como "Por estación" o "Estacional", esta es la configuración más común para muchas bombas de calor modernas. Cuando la activación estacional está habilitada, se minimiza la cantidad de veces que la válvula de inversión cambia de posición.
La activación estacional es el parámetro de configuración recomendado para la mayoría de las bombas de calor. Evita que la válvula inversora cambie de posición después de cada ciclo de calefacción o enfriamiento, lo que puede reducir en gran medida el desgaste. Si la bomba de calor funciona con la activación estacional cuando debería funcionar con la activación cíclica, es posible que el termostato siga haciendo lo siguiente:
- Que caliente después de que finalice el ciclo de calefacción y que el termostato quede inactivo, lo que podría provocar un sobrecalentamiento
- Que enfríe después de que finalice el ciclo de enfriamiento y que el termostato quede inactivo, lo que podría provocar un enfriamiento excesivo
Nota: Si experimentas alguno de estos problemas, es posible que puedas solucionarlos una vez que cambies la configuración de activación de la válvula inversora. Si ya cambiaste la configuración y los problemas de rendimiento persisten, consulta el manual del equipo de HVAC o comunícate con un profesional para obtener ayuda con el ajuste de la configuración.
Activación cíclica
También conocida como "Por ciclo" o "Con cada ciclo". Es adecuada para los modelos de bombas de calor con válvulas inversoras que son propensas a atascarse. Cuando la activación cíclica está habilitada, la válvula inversora vuelve a una posición predeterminada después de que finaliza cada ciclo de calefacción o enfriamiento.
La activación cíclica es necesaria para los modelos de bombas de calor más antiguos, ya que las válvulas de inversión tienden a atascarse. Sin embargo, el mayor movimiento y cambio de posición de la válvula pueden provocar un mayor desgaste con el tiempo en comparación con la activación estacional. Si la bomba de calor funciona con la activación cíclica cuando debería funcionar con la activación estacional, es posible que ocurra lo siguiente:
- Que escuches un sonido fuerte al final del ciclo de calefacción o enfriamiento
- Que sientas una breve ráfaga de aire caliente o frío al final de un ciclo de calefacción o enfriamiento
Nota: Si experimentas alguno de estos problemas, es posible que puedas solucionarlos una vez que cambies la configuración de activación de la válvula inversora. Si ya cambiaste la configuración y los problemas de rendimiento persisten, consulta el manual del equipo de HVAC o comunícate con un profesional para obtener ayuda con el ajuste de la configuración.
Cómo cambiar la configuración de activación de la válvula inversora
Nest Learning Thermostat (4ª gen.) y Nest Learning Thermostat
- Abre la app de Google Home
.
- Presiona Casa
Climatización
tu termostato.
- Presiona Configuración
Termostato
Bomba de calor.
- Cambia el parámetro de configuración de activación.
Nest Learning Thermostat (3ª gen. o anterior) y Thermostat E
- En el termostato, ve a Ajustes
.
- Selecciona Equipo
Continuar
Continuar.
- Selecciona Ajustes Profesionales
Continuar.
- Nota: Es posible que veas otras preguntas según tu sistema. Continúa con el flujo hasta que la pantalla muestre un diagrama de cableado.
- Selecciona el terminal Bomba de calor.
- Cambia el parámetro de configuración de activación.